SÜRTÜNME KAYIP CETVELİ .
düz boru sistemi için, 15-250 mm , kapasite Q 8-8330 l/dak .


Kart değerleri, soğuk su ve sıvılar içindir. Yeni demir boru için : 0,8, eski demir boru için : 1,25 oranında kayıp hesaplanmalıdır.
Pas tutmuş borularda bu oran 1,70 olarak hesaplanmalıdır.

ÖRNEK : Debi Q = 500 l/dak, yeni demir boru çapı 80 mm, uzunluk 50m
Yatay eksende akış oranını bulun, dikey olarak DN 80 mm kesişmesini takip edin, dikey eksenden sürtünme kaybını bulun.
HV = 4,6 m her 100 m boru
HVI = 4,6 x 0,8 =3,68 m/100 (demir boru)
Gerçek değerlerde formüle uygulayalım.
HVII = 3,68 x 50 : 100 = 1,84 m (50 m boru için)
Akış hızı, kesişmenin noktasını bulmak için hesaplanır, değerler 1,5 - 2 m / saniyesiyle ilgili eğimli çizgilerin arasında kurulur.
C = yaklaşık 1,7 metre/saniye

Saygılarımla,
Mak.Müh.Hüseyin ÖNÖZ
Soru-Cevap@TekirdagDogalgaz.Com
IP
Yanıt Yaz Yeni Konu Gönder
Konuyu Yazdır Konuyu Yazdır

Forum Atla
Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme
Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma
Kapalı Forumda Cevapları Silme
Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme
Kapalı Forumda Anket Açma
Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma

Bulletin Board Software by Web Wiz Forums version 8.05a
Copyright ©2001-2006 Web Wiz Guide

Bu Sayfa 0.062 Saniyede Yüklendi.